насколько пена решит проблему, по времени?
там есть места где весь верхний угол (перекрытие, стена внешняя, стена межквартирная) промерзшие - туда изнутри не подобраться.
 я сам видел утеплитель в этом корпусе пару лет назад когда поднимался туда, тогда ещё его облицовывали только. значит положили через раз, это брак, надо разбирать и класть, иначе велик риск что ремонты пойдут насмарку.
застывшая пена, если нет солнечных лучей, служит десятки лет.
а фоток утеплителя, случаем, не сделали?
судя, по тем фоткам, что есть в ветке 15-ого корпуса, там утеплитель и не предполагался.

Анатолий

  • Новичок
  • *
  • 4
  • Рейтинг: +3
    • Анатолий
  • Корпус: 15
+2
Приемка квартир
« Ответ #151: 30 Январь 2019, 10:38:10 »
Добрый день. Ездили на приемку в 15 корпус. Качество стройки очень не понравилось, начиная с отливки и заканчивая кладкой. В некоторых местах между кирпичами 5 см цемента в швах. Отливка кривая в стенах относительно друг друга, углы завалены.  Приезжали консилиумом со строителями (сами стройкой занимаемся). На бизнес класс не тянет совсем, очень расстроились. По входным группам напишем застройщику претензию, т.к. так положить клинкер на 1 этаже ... нужно постараться. На этаже окраска не ровная, не аккуратно. При заливке не сделали технологические отверстия для ввода интернета и  телевидения, понятно что это в договоре не написано, но в бизнес классе ...это должно быть, а так это сверление коронкой будет из моего кармана.  Батареи дешман.. и двери тоже. Знаю, что кто-то собирается оставлять, похоже это квартиры под сдачу.  У нас с фасада не дует как у некоторых (квартира в центре), по окнам замечаний особых нет (своего стекольщика привезем он переберет и отрегулирует). По поводу появившихся лишних метров, мы решили перемерить квартиру, если будет совсем скучно то запросим проектную документацию и посмотрим какая должна быть толщина стен между квартирами, надо же выяснить откуда во всем доме появились лишние площади...))) Вот как то так.

rst

  • Постоялец
  • ***
  • 232
  • Рейтинг: +41
  • Корпус: 15
0
Приемка квартир
« Ответ #152: 30 Январь 2019, 15:54:09 »
Интересно, кому-нибудь, кто указывал дефекты в дефектной ведомости, УК уже исправила недочеты? Или пока нет таких счастливчиков...

Mikhail555

  • Новичок
  • *
  • 1
  • Рейтинг: 0
    • Mikhail
  • Корпус: 9
0
Приемка квартир
« Ответ #153: 30 Январь 2019, 15:59:28 »
В 9м корпусе тоже сильно дует по двум стенам (трехкомнатная квартира,по правой стороне). Также на этаже на всех дверях выломаны ручки от входных дверей(

ramcharger

  • Постоялец
  • ***
  • 101
  • Рейтинг: +3
0
Приемка квартир
« Ответ #154: 30 Январь 2019, 18:24:39 »
Sreg, я так понимаю что утеплитель ни в каком корпусе не предполагается, утепляется только монолит, там где кирпичная внешняя стена там утеплителя нет, там толстый (25см) красный пустотелый кирпич + облицовочный кирпич. я только не могу понять зачем так делать в нашем климате.
P.S. вернее толстый кирпич это так называемая тёплая керамика (Гжельский завод). может эта технология предполагает отказ от минваты, но получается плохо пока.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 18:27:08 от ramcharger »

Sreg

  • Новичок
  • *
  • 18
  • Рейтинг: +2
  • Корпус: 7
0
Приемка квартир
« Ответ #155: 30 Январь 2019, 18:58:46 »
За все корпуса не скажу, но в 7-ом и 12а утеплитель (похоже на минвату) между рядами кирпичной кладки уложили. Фото есть в той же ветке 15-ого корпуса.

ramcharger

  • Постоялец
  • ***
  • 101
  • Рейтинг: +3
0
Приемка квартир
« Ответ #156: 30 Январь 2019, 19:41:56 »
 
За все корпуса не скажу, но в 7-ом и 12а утеплитель (похоже на минвату) между рядами кирпичной кладки уложили. Фото есть в той же ветке 15-ого корпуса.
монолит (пилоны граничащие с улицей) должны быть утеплены, без этого никак. обратите внимание что фото 7го и 12А корпусов сделаны как раз в таких угловых случаях, где проём окна около стены монолитной, в десяти сантиметрах. там где нет монолитной стены, просто кирпич, там фото с утеплителем я не видел, а хотелось бы.
массовых паллет с утеплителем не видел на стройке нигде - везде кирпичи, керамоблоки и рулоны гидроизоляции, вернее вообще ни одной паллеты с утеплителем (минватой) не видел, ни на улице ни внутри строящихся корпусов.
торцы домов (сплошь монолитные) обшивают пенопластом (корп 5 например)
14 корпус конечно утеплён - это корпус не на продажу, он остаётся у МонАрха (под аренду вроде), они же не дураки переплачивать за отопление в холодном доме, нормально всё себе сделали. 15й корпус на продажу пошёл без утеплителя.

*

Andrey353

  • Новичок
  • *
  • 15
  • Рейтинг: +7
    • Андрей
  • Корпус: 7
0
Приемка квартир
« Ответ #157: 30 Январь 2019, 21:09:33 »
Вот фото внешней стены 7-го корпуса
Фото от июня 2018
Утеплителя вроде не видно

ramcharger

  • Постоялец
  • ***
  • 101
  • Рейтинг: +3
0
Приемка квартир
« Ответ #158: 30 Январь 2019, 21:11:47 »
http://oao-gkz.ru/produkciya/kamen-porizovanny.html
... Габариты этого строительного материала и низкая теплопроводность позволяют возводить стены без использования дополнительного утеплителя. ...

*

Andrey353

  • Новичок
  • *
  • 15
  • Рейтинг: +7
    • Андрей
  • Корпус: 7
0
Приемка квартир
« Ответ #159: 30 Январь 2019, 21:13:37 »
А вот этот же угол с установленным окном

ramcharger

  • Постоялец
  • ***
  • 101
  • Рейтинг: +3
0
Приемка квартир
« Ответ #160: 30 Январь 2019, 21:13:41 »
Вот фото внешней стены 7-го корпуса
Фото от июня 2018
Утеплителя вроде не видно
здесь монолитная стена выходит на улицу, и утеплитель вроде есть между кладкой. другого откоса этого же окна фото нет?

ramcharger

  • Постоялец
  • ***
  • 101
  • Рейтинг: +3
0
Приемка квартир
« Ответ #161: 30 Январь 2019, 21:24:04 »
А вот этот же угол с установленным окном
вроде разные места, на первом фото стена коротенькая от пилона монолитного, а где окно установлена длиннее.
посмотрите на всех своих фото - керамоблок уложен торцом внутрь квартиры, перпендикулярно к фасаду, и стена получается толстая, точь как в 15м корпусе без утеплителя. исключение где из керамоблока межквартирная стена, там керамоблок не торцом уложен, а длинной стороной вдоль возводимой стены.
сохраняется большое подозрение что нигде утеплителя нет, за исключением монолитов выходящих на улицу, плюс заделка щелей вверху стен (чтобы кирпич не резать). риск что все швы будут сифонить как на тепловизоре 15го корп.
« Последнее редактирование: 30 Январь 2019, 21:26:07 от ramcharger »

*

Andrey353

  • Новичок
  • *
  • 15
  • Рейтинг: +7
    • Андрей
  • Корпус: 7
0
Приемка квартир
« Ответ #162: 30 Январь 2019, 21:32:25 »
ramcharger, к сожалению нет

ramcharger

  • Постоялец
  • ***
  • 101
  • Рейтинг: +3
0
Приемка квартир
« Ответ #163: 30 Январь 2019, 21:36:08 »
ramcharger, к сожалению нет
ещё можно поизучать фото строительства, может там будет видно кладут минвату или нет, но я таких приближенных кадров не нашёл. может кто снаружи комплекса 7й корпус фотографировал во время облицовки, по идее там будет видно.

*

Loudspeaker

  • Новичок
  • *
  • 30
  • Рейтинг: +4
    • Сергей
  • Корпус: 6
0
Приемка квартир
« Ответ #164: 30 Январь 2019, 22:05:07 »
Andrey353, Утеплитель есть между облицовочным кирпичом и внутренним "теплым"
В 6 корпусе тоже самое.